设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]关于将所有IO点采用DB共享数据块的位来代替,却无法输出,保持 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3496|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]关于将所有IO点采用DB共享数据块的位来代替,却无法输出,保持 ...

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
程序中,将所有IO点采用DB共享数据块的位来代替,如 i 0.0 =db4.dbx0.0 a db4.dbx10.0 =q 0.0,OB1中也调用了 ,但是在程序中就是无法输出,换成实际的Q0.0就可以,换成M位也可以,这是为什么,确认程序不存在问题。程序如图。</p>
        问题补充:
图片只传了一张,补全。

图片说明: 1,图1 2,图1_2 3,图1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3498°C
2
  • 情人日记
  • 凯文
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:43:47 | 显示全部楼层
这个需要调用或打开这个数据块操作。如、opn db4。
另外,你还可以使用多路分配器功能,将诸多的输入、输出传输给数据块,不需要这样一一编写的。多路分配器程序下载链接:support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=37215989&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:51:07 | 显示全部楼层
不会啊