G120变频器在起重机运行中,故障代码F30017</p>
        问题补充:
变频器是6SL3224-OBE38-8UAO 控制两台电动机YZP280S1-8电机 刚调试就不管用设备都是新的
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2766°C
2
  • urUpRstH
  • 先锋攀
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:46:07 | 显示全部楼层
F30017故障:硬件电流限制响应过于频繁。

故障能否复位?如果可以复位,多数是板子的问题,电源板或者IGD板问题,需要更换;
如果故障不能复位,那就是功率单元出问题了,多数是IGBT的问题,这种情况下,你可以测量每相功率模块的直流侧和出线侧的电阻值是不是一样,测量出线电压是否平衡。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 21:08:41 | 显示全部楼层
参考手册:
《西门子G120故障安全功能调试指南》——
http://www.mirautomation.com/html/data/2009-11-30/d0000443384.shtml