请问大家几个问题:
1.我用的是starter V4.3.3,请问这个版本类似于DRIVE ES吗?可以直接在step7中组态打开starter? 若是,则请问我通过PN口连接PLC,可以通过这种方式打开starter软件进行电机的优化吗?
2.冶金传动现场立式活套上装有增量式编码器和绝对值编码器各一个,请问两个编码器如何在SMC30中组态实现?
3.S120电机模块参数设置:速度给定、转矩限幅给定、转矩实际值、速度实际值、电流实际值分别对应的是控制参数哪一位?采用滤波前还是滤波后的呢?
4.若优化电机时发现想改电机的规定正方向时,只需要对调任意两根线,对吗?需不需要调整编码器的线?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2634°C
1
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:45:35 | 显示全部楼层
drive es 是要安装的,安装后再step7中能打开starter软件。能连接上站点,就能打开starter操作。
按照实际的编码器脉冲数,HTL or TTL类型等 在encorder里配置就是了。
安装starter后,可以很直观的看到你需要的参数,starter是非常友好的画面,有导航哦。
用滤波前 或 后 看实际应用,差别在于滤波后波形更平稳。
电机方向不正确可通过调换电机模块输出的任意两项输出电缆线 和 更改编码器接线,  或者S120可以更改P1821=1(逆),=0(顺),自动改变电机磁场方向,不用更改编码器接线。