P1503=2889.0
P2003=26.0
P2885.0=2890.0
P2885.1=30.0
P2889=16.0
P2890=-0.3
如何理解这几个参数的设置?P1503是转矩设定值,2889却是百分比值,如何对应的?P2885比较器,2885.0是2890是一个百分比,2885.1是30.0指的是r0030吧,是个转矩值,如何比较?</p>
        问题补充:
参数表中P2003是转矩基准值,单位是Nm。P2885.0是指2890也就是-0.3%的话,是一个固定值,P2885.1也是固定值30%,变频器是怎么知道我这是转矩的百分比?两个固定值没有变化量又如何能比较出来结果?我考虑是不是2885.0是不是P2003(基准转矩)*(-0.3)%=26*(-0.3)%=(-0.078),2885.1的30.0指r0030(产生转矩的电流)是不是这样?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3659°C
1
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-6-12 21:31:33 | 显示全部楼层
在变频器里面,所有的物理量进行运算之前,都是先处理成标幺值,即百分数。百分数的100%参考值就是基准值,转矩的基准参考值是p200x,我不记得是p2002还是p2003了,你看一下参数表。

你说的30.0,它也是一个百分数,实际上是30%,它的100%参考值也是前面所说的参考基准值。

关于问题补充:

        哦,我前面说得有些不准确。2885.1的30.0的确是指r0030(转矩电流)。
“我考虑是不是2885.0是不是P2003(基准转矩)*(-0.3)%=26*(-0.3)%=(-0.078),2885.1的30.0指r0030(产生转矩的电流)是不是这样?”——理解正确。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        