请问一下,由于硬件点数不足,目前需要新增一个I/O柜,2个ET200,共6张DO,5张AI,5张AO,依照目前DB Statistics 是否可以新增这台I/O柜?谢谢!</p>
        问题补充:
不好意思,没有注意到照片没能上传,我的整个系统DB MAX是4095,然后可用的已经释放的是3595,使用中是3400,但是Highest number 已经是4095;
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3375°C
3
  • qoevdav
  • 先锋攀
  • sm0769t
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:30:21 | 显示全部楼层
关于扩展机架的说明链接:http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1236
编程问题回复:
首先楼主你需要确认这个DB(我理解是你指数据块数量)和你前面讲的由于外部的I/O数量不足是两码事。
如果是数据块的数量不足,只能是重新调整程序结构。
如果是外部I/O数量不足,可以通过扩展机架方式或者按你的想法(使用ET200),增加DP从站数量进行。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:34:54 | 显示全部楼层
扩展I/O与DB块无关。

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-13 19:38:12 | 显示全部楼层
1、DB Statistics ?
这是何意??是DB块的统计?   扩展I/O与DB块无关。
2、新增一个I/O柜,即2个ET200?
这与你的系统中DP从站的数量有关,因为ET200是DP从站。在一个DP网段中可以带32个从站。整个主站可带4个网段,网段之间需要配置中继器。从你的系统来看新增一个I/O柜,即2个ET200,是没有问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            完全没什么问题,你可以直接安装这些IO柜,并组态,重新下载硬件组态,按照图纸接线调试即可使用,同时助于IO站点与原远程柜之间的距离,如果较远你可以降低通讯速率