从老程序中copy了个DP快,用在新的程序作测试。这DB块再新程序中没被程序自动写过,仅仅是在测试中人为的设值。但为什么每次CPU重启后还是有原来的值。初始值已设为0。</p>
        问题补充:
已经重新下载DB过了,还是有原来的值。
各位解决方案能说详细点吗。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
14021°C
2
  • rmnnphs
  • lymingo
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 18:20:44 | 显示全部楼层
1、每次CPU重启后还是有原来的值?
S7-300配置MMC卡的CPU对于DB块的数据是断电保持的,S7-400配置后备电池的CPU可设置DB块的数据是断电保持。
2、希望DB块的数据初始为0?
实现这个非常容易。添加OB100,并在其中编程,对DB块的数据初始为0。
有关OB100的原因,见:
详见《组织块使用说明》下载:
http://218.93.112.166/ec/C23/dl/xxzl/%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%9D%97%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 18:39:16 | 显示全部楼层
db块的数据是掉电保持的,你从新启动后的数据是重新启动前的数据,这很正常,如果你想让它为零,你需要下载db块或者在ob100中赋值0到db中。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            能不能把 CPU中的DB快保持的取消?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果从现场复制过来的DB块,块内数据为当时的数值不一定是零,你下载到其他PLC后,原来的DB内数据值就是新的PLC初始值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            自己对应的建个新DB块。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请检查:
1)这个DB内变量的初始值你在copy后是否已改过并保存
2)与该DB数值有关的赋值应用程序是否也COPY了,检查有无此影响(包括OB100)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在线监控该DB块的值,并改成值0.000000e+000,然后下载该数据块到PLC。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            详见:《数据块初始值与实际值的含义》
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=837001&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DB里的数据初始化下:http://www.gkrs.net/a/program/2011/05_30_46.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有的DB块,系统会调用的,自定义的数据块应该不会。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 06:04 , Processed in 0.417625 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表