设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]m440变频器报警F0070

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 8373|回复: 2

[求助-西门子传动技术]m440变频器报警F0070

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
是CB板的问题还是参数设置问题</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8375°C
2
  • 小池
  • 凯文
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 18:20:18 | 显示全部楼层
F0070 故障——

       是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。一般情况是:

1)通讯线接触不好,受到干扰。
2)通讯板坏或接触不好。
3)主站PLC出了问题。

      如果能够排除上位PLC故障的话,建议你好好检查一下DP网络的走线,以避免PLC与变频器之间的通讯受到干扰——

1)与动力线分开
2)屏蔽层接地
3)终端电阻

    同时,你可以看看通讯模块上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
    如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
    如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括通讯模块的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。

你还可以参考西门子专家对于F0070这个故障问题的解释说明——
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=687&loginID=&srno=&sendtime=
实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 18:23:44 | 显示全部楼层
转载:
1.你看看CB通讯板上的显示灯是什么状态、什么颜色、如何闪动?
如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文,当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括CB板的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。
F0070是指变频器与PLC的通讯出了问题,一般情况是:
1,通讯线接触不好,受到干扰。
2,通讯板坏或接触不好。
3,主站PLC出了问题。
楼主请重点检查PROFIBUS网络接头和终端电阻位置是否正确,这个故障除了上述物理连接故障原因,另外就是由干扰引起的,请查看PROFIBUS线缆是否离动力线太近或与动力线平行走线。
如果有条件,你可以临时走一条PROFIBUS线缆试一下,查找一下干扰源所在,虽然方法很笨,但很有效。
你可以临时用P2040进行处理,但你必须要做好预防应急预案。我个人不太赞同用P2040进行屏蔽,这样确实可以达到不报F0070的效果,但是当变频器运行时,PLC或总线出故障时,就会出现变频器不受控的现象。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果是突然出现的故障,以前没有的话,就需要怀疑硬件问题,CB通讯板、通讯线、DP头、干扰问题,这些大部分需要替换法判断。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★