希望高手帮我看一下这个是什么原因?请看图,一张是教程的图,而我的图却出现了“不支持未指定的冗余链接”,请问这个事怎么回事,哪里组态的不对吗?我是按照教程一步步来做的啊!忘高手指点!</p>
        问题补充:
我是要把两个HCPU通过S7容错链接起来!

图片说明: 1,我的网络图 2,选择应用弹出的对话框 3,教程图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2876°C
3
  • GT雨燕8秒41
  • lipingrd
  • vgocaxg
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 19:59:10 | 显示全部楼层
1:从“我的网络图”中看,你的两块CP443通讯卡没有联到一个工业以太网上,也就是说两块CP卡分别接到两个网络,两个单独的网络如何构成冗余关系呢?
2:另外你的工程师站上的通讯网卡也要用用CP1613的通讯网卡
你按教程来,先对比一下,你的硬件是否和教程一致
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 20:03:15 | 显示全部楼层
西门子视频中心有一个比较好的视频,是关于S7-400H系统与PC Station组态介绍,非常详细,地址:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=665
希望有帮助

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 20:31:13 | 显示全部楼层
要插入PC Station站点,组态一般简单的用Application,复杂的带WinCC Application之类。然后在站点上建立与H系统的冗余连接。
一般容错连接都采用CP1613或CP1623之类的通讯处理器,普通网卡不支持。
                                                      