初始化复位数据块的问题,不知道是我们公司内部写的程序还是别人写的,有段初始化数据块的程序不太明白,想请教一下。谢谢!</p>

图片说明: 1,程序
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2401°C
2
  • euiuxsw
  • lymingo
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 20:25:05 | 显示全部楼层
看看这个就明白了:
《S7-300/400PLC ANY指针使用详解》连接:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_669692a601019hvt.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 20:47:01 | 显示全部楼层
pFillDB在你程序中是一个ANY类型的输入,你的这段程序就是先获取pFillDB的信息包括长度,DB块号,以及起始地址,然后再将pFillDB指向的区域清零。
ANY类型一般是按照类似p#db1.dbx0.0 byte 10这样的格式来输入的,其中DB块号为1,起始地址是DBX0.0,长度是10,表示以DB1.DBX0.0~DB1.DBX9.7这段区域。
ANY类型的变量总共有10个BYTE,具体含义参考链接http://wenku.baidu.com/link?url=oWsvzQiul9TRKa2RMHVry8M7VWtA05W4pgbIo2n0Oa5u2dq3cfPufcpiqQuLSvzqq2dU5wbLdxgbXbhKgafZnStDgwvSgpJ8Sv-yY4Z4TxW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这是关于对ANY类型数据的基础拆分。
参见:ANY指针详解
http://wenku.baidu.com/link?url=uO9nnCI0vBrlv9QgSWEms-9oxw4wU73JQYhooQRiiBprxKLLfh9B6X8chrao6u_-4n1dsoePXrW2xG4VtEiFgUBb0zUQNqLzyydtg8rnTqe
对于SFC21楼主应该没什么问题吧,就是把0赋值到#pFillDB所表示的范围中。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            #pFillDB是一个ANY的变量,通过对其按照ANY类型数据格式赋值,是其指向DBBlock的DB块
,其中L DBLG是猎取当前打开的DB块的长度, L DBNO是猎取当前打开的DB块的数字
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 06:19 , Processed in 0.107692 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表