有MM420变频器做一个升降设备,电机1.1kW带刹车,变频器3相1.5kW
情况如下:
上升 加负载50Hz--减速10Hz--停止 一切正常
下降 加负载30Hz--加速时间之内正常--到达加速时间负载明显加速下降,频率自动增加,F0002报警(闪过A0502、A0910) 另外,下降不加负载只有吊具时,也会出现报警
是不是产生了反向电动势?
如果换成MM440加一个制动电阻,是否能解决上述情况?
请给位给个意见</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3004°C
1
  • urUpRstH
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 20:34:00 | 显示全部楼层
这是由于制动能量回到变频器直流母线上造成母线电压上升导致f0002过压故障。

你如果外加制动电阻,另外再修改参数p1240值为0,即可避免再报这类故障。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        