大家好,我在对s7-300与200DP通信设置时,一切按照教程对300进行设置,我先对300进行硬件设置,在DP总线上挂一个EM277模块,我采用32word入32word出。地址设置好以后对其进行硬件下载,下载过后CPU的SF指示灯一直亮红灯。我把从OB1进行下载,这个时候OB1块的下载就会提示错误,显示不能复制该模块的程序,无法下载。请各位大神给我找下问题的所在,我将十分感谢. 补充一点200的DP通信线还没有接到300的DP端口,仅仅是对300进行程序的下载。</p>
        问题补充:
我在硬件设置里设置em277地址是IW465,我在OB1块里的程序是PIW465赋值给DB块,程序下载后,我在线监控OB块 ,下面的运行指示灯就显示红色的停止。而且在程序块里编辑按钮显示 阴影状态,无法使用这个按钮,请问下怎么回事??
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2447°C
2
  • lymingo
  • feizi
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-22 19:23:25 | 显示全部楼层
我觉得首先你得实际组态要和你得程序里面的组态一直,否则就会报错。另外如果实际组态和程序组态一致还报错,那我建议你保留一个硬件,把其他所有的硬件组态删除,试试下载,如果没问题,再一个一个添加,前提是,计算机上保留哪个,实际中也要保留哪个,计算机和实际必须时刻保留一致,当然这种问题也有可能是dp插头的问题,我也遇见过下载时老报错的问题,当时被折腾惨了。对了,忘记说了下载程序之前最好先编译下,做到程序完全没有问题再下载。接着就是通讯问题了,如果程序没有问题,我的经验是基本都是通讯上的问题,这就需要一步步查,一点点解决!希望对你有所帮助!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-22 19:51:19 | 显示全部楼层
1、你下载的程序有问题。应在写入程序后要进行存盘、编译操作。如果程序有问题,在编译是系统会指出问题的所在。编译成功后再下载。
2、CPU的SF指示灯一直亮红灯?
SF指示灯表示系统故障,即系统存在程序与硬件问题。程序问题如上述,硬件问题如组态的硬件与实际硬件不符等。
3、s7-300与200DP通信按下述:
见《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
http://www.gongkong001.com/News/4934.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SF灯表示系统故障。
产生这个故障的原因很多,比如:模板损坏、内部编程寻址错误、超出编程地址区等等。
对于这个故障的处理办法:在线联机PLC,通过STEP7的CPU诊断功能,读取故障缓存区,里面就有详细的故障原因。
在线进入诊断缓冲区,PLC---Diagnostic/Setting----Module Information。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            赞成楼上说法
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没连200是会报错的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 05:56 , Processed in 0.201376 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表