各位,目前我遇到一个难题,现有主控柜与远程IO控制柜进行profibus通讯,波特率187.5KB/S,还需要采集一个模拟量传感器信号进行PID控制,但是传感器距离主控柜较远(220米),离远程IO控制柜比较近(50米),我现在比较纠结,该传感器信号是传到主控柜还是远程IO控制柜比较好?如果传到远程IO控制柜,信号延时需要考虑吗?请遇到类似难题的有经验高手给出建议,不要随便误导人!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3556°C
2
  • hsqnslr
  • 大飞机
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 17:55:01 | 显示全部楼层
建议传到远程I/O,通过通讯到PLC的CPU,因为模拟量信号传送200米有的远了,容易受到干扰及信号衰弱的问题,不要担心信号延时时间,因为PID的扫描周期比信号通过通讯到CPU的时间长很多的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:17:56 | 显示全部楼层
模拟量信号,如果距离较远你还是直接传送到主控柜吧,不需要考虑延时,不知道你用电压信号还是4-20ma,本人建议最好是电流,根据回路电流定律,只要没有分支,电流时不会改变的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            给你举个例子:
家里的电脑上网的网速,在同样宽带的情况下,用电话线传输速度肯定比你用光纤传输速度慢。
你这个模拟信号直接进主柜,要经过线缆传输,虽然是屏蔽的,但是那么远,造成信号衰减,波形变化,传输缓慢等。再加上外界干扰因素。而且这根电缆成本也不低。
最好直接进入远程I.O站里,通过PROFIBUS电缆把信号读到主柜里进行处理。
这个传输速度远远比线缆速度高。
而且,比起上个方案,信号肯定稳定,可靠。
参考:http://www.automation.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=115305&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议将信号传入您ET200中去;电缆越短存在的干扰源就越少,信号也就越稳定;而且节省成本。