6SE6400-IPC00-0AA0连接线用西门子哪几个软件可以和M430,M440变频器连接,谢谢!</p>
        问题补充:
STARTER是最新的驱动调试软件支持图形化界面显示,相比DriveMonitor更直观
哪里有下载,要授权吗
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2561°C
3
  • 毕村内富
  • 晴天雨天
  • ijklmri
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:03:03 | 显示全部楼层
可以用drive monitor软件或者starter软件和mm4变频器进行连接。

关于问题补充--------

starter软件不需要授权。

最新版本的STARTER软件下载链接:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=26233208&objAction=csOpen&nodeid0=10804985&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:41:08 | 显示全部楼层
STARTER 软件为免费下载, 无需授权。  DriveMonitor也可以调试MM4 变频器

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:47:56 | 显示全部楼层
STARTER 或者 DriveMonitor软件均可对MM420/430/440进行调试,STARTER是最新的驱动调试软件支持图形化界面显示,相比DriveMonitor更直观
无需授权,下载地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=26233208&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子变频器软件Starter和Drivemonitor,网上有下载,楼主可按楼上几位前辈提供的连接下载。另外,购买变频器时,随机带的光盘里也有Starter和Drivemonitor这两个软件。
以下转载二者的区别:
西门子变频器软件有Starter和Drivemonitor,这两个软件之间有什么区别?应用上有什么不同吗?
回答——
1、Starter和Drivemonitor这两个软件是适用于不同类型的变频器的调试软件。
2、有一些变频器只能用Starter进行调试;有一些变频器只能用Drivemonitor调试;有一些变频器两者都可以进行调试。
3、举例来说,SINAMICS G系列、SINAMICS S系列的变频器必须要用Starter进行调试;而master drive 系列的变频器、直流装置6RA70等只能用Drivemonitor调试;micro master(即MM4)系列变频器两者都可以进行调试。
4、综上所述,建议你两种软件都装,这样可以调试西门子任意型号的传动装置。

补充个人看法
6SE6400-IPC00-0AA0连接线,我以前也曾使用过,但是觉的使用不方便。连接线是com串口,如果使用还需要USB转串口232的线缆。
不过MM440变频器的29(P+)和30(N-)端子,MM420是14和15端子,是RS485方式。用USB转串口232的线缆,再加一个232-485转换器就可以实现通信。我用的是力特的533A的USB转串口的线缆,测试没问题,我的笔记本一直在用,加个232转485的转换器,现场即可调试MM4系列和6SE70系列的变频器又能调试S7-200PLC。
MM440变频器进行现场调试,本人还是觉的采用USB转串口232的线缆,再加一个232-485转换器接MM440变频器29(P+)和30(N-)端子,即方便又最经济。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 00:15 , Processed in 0.101368 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表