MM44018.5Kw变频器一台,新购置不久,用它来驱动18.5Kw电机,唯有43Hz时候,电机速度轻微抖动,怀疑变频器有问题,用它来驱动一台4Kw电机,也是43Hz出问题,轻微抖动;又找来MM430 15Kw备件变频器,驱动4Kw电机还是到了43Hz轻微抖动,是不是MM4变频器到了43Hz就出现了临界抖动状态,这个问题该如何调整,谢谢大家的解答</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2676°C
2
  • lymingo
  • xaagrpb
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 17:59:06 | 显示全部楼层
机械共振这个正常现象,如日系国产的变频器都有一个叫跳转频率这个参数,就是为了满足避免机械在某一个速度点产生共振问题。说白了就是这个电机到了这个共振速度后直接跳过共振频率,西门子也有相应功能如P1091=43HZ;  等相关参数就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:42:30 | 显示全部楼层
做一下工厂复位(P10=30;P970=1);
实在不行可以使用跳转频率把这个频率点跳过去(P1091=43HZ;   p1101=2H带宽)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先可以先判断下是否为共振问题,达到43HZ后继续往上升速,观察现象振动是越来越大了还是震动消失了。如果消失很有可能是共振,反之排除。建议恢复出场,调整参数后进行电机优化。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            既然负载换了现象一致,那不妨再换一次变频器看看,若负载相同变频器不同现象改变了那就确定是变频器的问题。