设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]变频器M430的自由停车模式设定?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4067|回复: 1

[求助-西门子传动技术]变频器M430的自由停车模式设定?

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如题,说明书那里没有说清楚,只说了OFF2是自由停车。具体要怎么设置参数?或调线?(用于恒压供水时水泵切换时过流报警),所以想切换到自由停机模式。请各位赐教</p>
        问题补充:
我想问下,如果我在原来的启动中间继电器的常闭点接入信号至端子6,常开点接端子5,这样行不行,开机时给电中继,5号端子和COM闭合。停机时5号断开再闭合6号(因为是中继切换时间,这个可以忽略吗)?现在没有更多的输出点控制!

图片说明: 1,接线 2,自由停机
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4068°C
1
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-6-23 18:31:55 | 显示全部楼层
1.停车指的是将电机的转速降到零速的操作
斜坡停车OFF1    变频器按照P1121所设定的斜坡下降时间由全速降为零速
自由停车OFF2    变频器封锁脉冲输出,电机惯性滑行状态,直至速度为零速
快速停车OFF3    变频器按照P1135所设定的斜坡下降时间由全速降为零速  
2.假设用外部端子控制,
P0700.0=2,命令源选择端子排输入
P0701.0=1,用外部输入DIN1(端子5)来启动
P0702.0=3,用外部输入DIN2(端子6)来控制OFF2自由停车
3.可以这样理解:比如DIN1设置成ON/OFF1,DIN2设置成OFF2。
下列情况时:
1,DIN1是高电平,按照斜坡时间启动,DIN1是低电平,按照斜坡时间停止;
2,DIN1是高电平,按照斜坡时间启动,此后如果DIN2是高电平,自由惯性停车;停车后,DIN2即使变成低电平,DIN1仍然维持高电平,也不会启动。要启动,DIN1端子必须重新检测到有上升边缘的脉冲信号。
                              
图片说明:1,自由停车  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        
*滑块验证: