设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]请问这两个时钟程序作用一样吗?时间都是一秒吧?另外我用fc5 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3298|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]请问这两个时钟程序作用一样吗?时间都是一秒吧?另外我用fc5 ...

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-24 19:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
M1是cpu时钟存储器
A M1.5 A M1.7
FP M 2.0 =M15.1
=M15.0</p>
        问题补充:
我们公司用的fc5通讯 act就是用这个M15.0触发,我用变量表监控这个M15.0好像很久才会导通一次而且导通时间很短,究竟是怎么回事呢?

图片说明: 1,图片1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3300°C
2
  • UKBNCKPv
  • vgocaxg
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-24 20:25:47 | 显示全部楼层
时钟存储字节(Memory Byte)的各位对应周期/频率如下:
字节位     Bit7     Bit6      Bit5      Bit4      Bit3      Bit2      Bit1     Bit0  
频率*        0.5     0.62        1       1.25        2         2.5        5        10
周期(秒)     2        1.6        1        0.8        0.5        0.4      0.2       0.1
M15.0是每1s接通一次,M15.1是接通1s断开1s,作用当然不一样。
参见:FC5和FC6的作用
http://wenku.baidu.com/view/97c2af4ef7ec4afe04a1df0d.html
补充:M15.0是接通0.05s断开0.05s,你的监控达不到这么快,但是使用肯定没问题。不然你就换M15.5
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-24 20:51:11 | 显示全部楼层
m15.0和m15.1是不一样的,m15.0是1秒钟脉冲,而m15.1是亮1秒,熄1秒。通讯一般0.5秒
以上m15.0是1秒钟只有一个扫描周期,有可能是因为扫描周期太短的原因,换成m1.5看看
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            M15.0仅是一个周期1秒的上升沿!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            由于这个M15.0你做成1秒的沿脉冲,所以在实际监控中可能无法观察(相对接通时间断,人眼一般无法识别)。用另一种方式:增加一个计数器看单位时间内的计数值比较合理。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            m1.5的周期为1s即0.5s为0,0.5s为1,你的这个程序的扫描周期如果小于0.5s则m15.0只有在第一个为1的扫描周期为1,其他周期为0.所以你看到的时间很短。m15.1的周期和m1.7的周期是一样的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 01:09 , Processed in 0.100858 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表