大家好:
我在用WINCC FLEXIBLE 2008组态KTP1000,但是看网上的教材在报警类别窗口中有个“记录”选项,但我实际上打开软件中的报警类别组态窗口没有这个选项,我的目的是做报警的记录。现在做出来的效果是,当离散量报警组态对应的位为1时,报警视图中会显示相应的信息,但当位为0时,信息就消失了,查不到历史报警记录。请问是不是这款屏本身不支持记录的功能。
图1是屏的型号,图2的网上教材中的“报警类别”窗口,图3是我打开软件后的“报警类别”窗口</p>

图片说明: 1,图1 2,图2 3,图3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9977°C
1
  • ijklmri
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-26 21:41:56 | 显示全部楼层
是的,KTP basic的是没有报警记录功能的,这种屏属于比较低端精简屏功能与smart的屏差不多,当然并非完全没有报警记录功能,你可以组态两个报警视图一个为“报警”也就是实时报警,另一个视图组态为“报警事件”在报警事件中可以保持你的历史报警信息,保存在报警缓冲区你可以在屏上查看的但是不可以记录在你的存储器上,记得在报警事件中的报警需要定期清除。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        