设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]CPU315-2 PN/DP CPU报错进STOP模式,求解答

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 11761|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CPU315-2 PN/DP CPU报错进STOP模式,求解答

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-30 17:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
客户在生产过程中,突然CPU进入STOP模式,SF灯,5V灯,STOP灯常亮。怀疑模块接触不良,于是拆掉I/O模块等进行重新组装上电,依然报错。但是时间过去20个小时后,我达到现场发现CPU自行复位到RUN模式。断电上电数次,未见报错进STOP模式。非常不解。只有故障截图一张,求老师帮忙看下。谢谢。</p>
        问题补充:
看CPU的诊断记录,那条记录的电源故障是CPU正常启动时经常出现。看记录时间,两条报警相隔29小时。我认为应该不是电源问题。应该集中在最后两条记录上面。此情况之前从未碰到过,请老师帮忙看下再。

图片说明: 1,报错截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
11763°C
2
  • CnUjVxOQ
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-30 19:16:09 | 显示全部楼层
这可能是有些具有自动恢复的设备(例如开关电源、或过流过压保护)在故障20个小时后自动恢复了,使得系统可正常运行。
1、从事件信息来看有:
、电源故障。
、因参数分配错误或预设组态与实际组态有差异。
2、如果该系统长期运行无该故障,可能是工厂电源波动,或温、湿度过高所致。20个小时后,工厂电源趋于平稳,,或温、湿度趋于正常,故未见报错进STOP模式。或:
有些具有自动恢复的设备(例如开关电源、或过流过压保护)在故障20个小时后自动恢复了,使得系统可正常运行。
3、问题补充:
楼主所述:“但是时间过去20个小时后,我达到现场发现CPU自行复位到RUN模式。断电上电数次,未见报错进STOP模式。非常不解。”
如果如此,这可能是有些具有自动恢复的设备(例如开关电源、或过流过压保护)在故障20个小时后自动恢复了,使得系统可正常运行。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-6-30 19:42:50 | 显示全部楼层
查看电源连接处是否松动,电源连接松动和电源波动也会造成CPU偷停!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载:
三种情况会造成CPU灯全闪烁,一是MMC卡有问题,二是CPU本身有问题,三是接地有问题,背板总线窜入了大电流受到干扰造成的。一般来说硬件出问题的可能性比较小,干扰的可能性更大一些,应把PLC,机架可靠接地,供给PS307电源的隔变尽量别再供给其他设备使用,以免由于其他设备的原因影响到CPU的正常使用。
补充:因参数分配错误或预设组态与实际组态之间存在不允许的差异而导致 STOP 模式:启动已禁止。这个一般是如果你使用的硬件版本比组态的硬件版本低的话也会造成这样的问题。组态版本低于实际版本是可以使用的,只是报警,如果反过来就不行了。
还有是不是step7软件旧了,更新你的软件和硬件库。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            根据你前面的描述,程序问题可能的原因:
1)电源不稳定或接触性故障原因。
2)系统背板总线或系统其中的模块松动,接触不良、没有安装定位。
你列举的诊断信息与系统故障时的信息没有必然的联系。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 20:34 , Processed in 0.107077 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表