1.用的是CPU 319F-3 PN/DP的PLC,直接断电会导致MMC里的程序丢失?</P>2.之后下载程序可以正常使用,不是MMC卡损坏了吧?没有带电插拔过,文档里介绍的MMC卡意外损坏第一条怎么理解:当装载用户程序时突然断电?是指下载程序过程中,还是指在实际程序运行中?
3.MMC卡删除程序是不是只能用这三种?
4.在以后需要断电时,PLC用拨到STOP位置吗?还是可以直接断电?

        问题补充:
5.“实际程序执行不是完全依靠MMC卡,是把卡的程序拷贝到RAM中" 这个怎么理解,MMC卡不是只读存储器吗?除了执行"cope RAM to ROM"外,在程序运行中也有往MMC卡里写数据的?
6.S7-300 PLC 存储区域中,系统存储器和保持存储器的数据是放在RAM中还是ROM中?
7.这个PLC在正常运行情况下出现报红,断电将MMC卡拿出再放回,重新上电,等加载完成后PLC的SF灯报红长亮;然后又重新照着上面的步骤做了一次,等加载完成后PLC正常运行了,为什么会有这种情况? ------如果下次还出现这种情况,通过读CPU的诊断缓冲区是不是可以找到原因?

图片说明: 1,一些意外情况也会损坏MMC卡 2,如何删除MMC卡中的程序 3,S7-300 PLC 存储区域
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7991°C
2
  • CnUjVxOQ
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:12:16 | 显示全部楼层
1)不会。
2)下载程序可以正常工作,也就说明用户程序可以成功下载到MMC卡,卡没有问题。卡是禁止带电拔插的。是指下载用户程序过程中出现的突然断电。
3)是的,西门子推荐3种清除卡信息操作模式。
4)除了在下载程序或者下载数据操作中禁止突然断电外,其余都可以断电。
补充问题回复:
你这样把卡放入后上电,如果出现报警就启用cpu诊断信息,提示故障位置信息。就是你说的通过诊断缓冲区读取cpu的报警信息,提供查找问题的原因。
另外,我个人总觉的你好像并不是这个卡引起的故障,而是系统上面的一些模块由于安装时没有注意使模块的后连接器松动。类似的故障曾经碰到过,开始也是通过cpu诊断提示MMC卡存在问题,反复拔插也是不能够彻底解决这个问题,当时也准备重新购买MMC和cpu模块,不经意中触碰了系统中的一个模块,发现有松动,断电重新把这个系统中的模块重新安装一遍后,现在基本过去了1年也从来没有再出现过这个问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:18:34 | 显示全部楼层
1.不在下载程序情况下,断电是不会造成MMC的程序丢失,正常断电不需要将PLC开关拨到STOP位置的,直接断电就可以了。
2文档里介绍的MMC卡意外损坏第一条理解:当下载用户程序时突然断电?是指下载程序过程中,不是在实际程序运行中。
3.MMC卡删除程序对只能使用图片2内三种方法。
文档里介绍的MMC卡意外损坏第一条理解:当下载用户程序时突然断电?是指下载程序过程中,不是在实际程序运行中。
MMC很不容易损坏的,也是很不容易丢程序的,PLC应用在工业环境下,正常情况下断电对MMC内程序是没有一点问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、直接断电不会导致MMC里的程序丢失。
2、指下载程序过程中。
3、MMC卡删除程序只能用这三种。
4、一般是先拨到STOP位置后再断电,但直接断电也没有问题,不会对卡造成损坏。
5、PLC 存储区域中有工作存储区,即RAM。工作存储区仅包含运行时使用的程序和数据。相当于是把卡的程序拷贝到工作存储区。
6、放在RAM中。
7、CPU故障时都是在诊断缓冲区中查看详细信息的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,不会丢失程序
2,指下载程序过程中
3,就是这三种
4,可以直接断电
5,我理解MMC卡就是硬盘,ram是内存,程序在ram中运行,但是DB数据要写进MMC卡
6,RAM
7,这种情况反复出现?反复出现那有几种可能:分布式io可能有问题,总线通讯可能有问题,你可以下载ob82,86,102,122等看看是否还出现这种情况。CPU故障时都是在诊断缓冲区中查看详细信息的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            正在下载时断电有点危险。卡不正常是在PLC上尝试对卡进行格式化,格式化MCC卡网上有介绍的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、直接断电一般不会导致MMC卡里的程序丢失
2、是指下载程序过程,实际程序执行不是完全依靠MMC卡,是吧卡的程序拷贝到RAM中
参考意外请况2,程序把数据写回MMC卡时断电也会造成卡损坏
3、是
4、程序中没有往卡内写数据的话,可以直接断电
补充:
5、MMC是eeprom,数据保持等需要,而OB、FC等一些程序存储部分可看作为ROM
6、RAM
7、SF灯亮一般不是MMC卡的问题,把OB80 循环时间超时、OB81 电源故障、OB82 诊断错误、OB87 通讯错误、OB121 编程错误、OB122 直接访问模板时出现错误、等功能块删除,看缓冲区的问题
关于siemens 组织块使用说明
http://download.gongkong.com/file/2005/12/10/OBSpecification.pdf
如何使用OB 组织块
http://download.gongkong.com/file/2005/12/12/ob.pdf
如何使用OB 组织块(新版本)
http://download.gongkong.com/file/2008/2/26/OB.pdf
关于OB组织块的例程
http://download.gongkong.com/file/2005/12/10/OBExamp.rar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们用的cpu318-DP的 ,在实际程序运行中,经常是把总电源直接拉闸关掉(这样当然不好),也没有出现程序丢失的情况。我们的cpu一直保持在RUN-P可编程运行模式,没有拨到STOP位置,可以直接断电。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 20:22 , Processed in 0.420803 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表