[求助-西门子PLC300/400]从站断电会影响另一站吗

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 18:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有两个从站300,当一个站电源突然停电时,另一个站所带的设备也都停了,想请教一下为什么</p>
        问题补充:
两个300站分别是两条连续的生产线,正常如果一个站有问题是不会影响另一个站的,但这次却发生了,我也很不解,因为两个站相对独立,没有其它联锁或是必须以哪个设备为条件才能运行。一个站掉电后,难道另一个站的通讯电源瞬间会受到影响??还请各位再帮分析一下,辛苦了。

图片说明: 1,组态图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2953°C
2
  • zbcOCiID
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 19:27:33 | 显示全部楼层
我想可能是2个300PLC间有直接或间接的数据交换,关键的数据没有通讯时导致另一个PLC不执行了。这种情况在连续线上多见,因为一部分停止了,其他部分运行也没作用了。
补充:两个站相对独立,那这次可能是一起断电了。检查供电线路看看,再强制断电一次看看是否还这样。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-1 20:18:28 | 显示全部楼层
两者间的输入输出是否有逻辑上的例如掉电站有另一从站带的设备必要运行条件或极限保护!