现在我要做个一流量累积 当累计的流量大于等于设定的累积值时 需要把调节阀关闭 我做有手动开阀和PID根据设定的每小时流速调节开阀 在自动和手动的情况下 当流量大于等于设定累积值时 我该怎么样让PID输出关闭为了0 FB41有哪个引脚有此功能吗 我第一次用FB41 不太了解</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2541°C
2
  • 朗青
  • luxiabao
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 21:03:52 | 显示全部楼层
COM_RST=1 ,输出为0
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 22:00:12 | 显示全部楼层
不管自动还是手动,如果你需要fb41的输出为0,都建议在程序中把fb41的模式切换到手动状态(man),然后手动给定值=0即可(在画面中pid也许还处于pid自动显示,但实际fb41已经处于手动输出状态了,联锁不成立后fb41再自动恢复auto,这个过程可以让操作员看不出来)