S7-300与S7-200MPI通信电缆可否直接使用DP电缆和DP头来实现连接,S7-200侧是EM277模块,300侧直接连接CPU的MPI口</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2657°C
1
  • hsqnslr
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:44:03 | 显示全部楼层
1、可以直接使用DP电缆和DP头来实现连接。
2、可以是:
、S7-200侧可以是EM277模块,300侧直接连接CPU的MPI口。
EM277模块同时支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议。EM277模块经常发挥路由功能,使CPU支持这两种协议。EM277实际上是通信端口的扩展,这种扩展可以用于连接操作面板(HMI)等。
、S7-200侧可以是编程口,300侧直接连接CPU的MPI口。
S7-200 CPU上的通信口支持的通信协议有:
、PPI协议:西门子专为S7-200开发的通信协议
、MPI协议:不完全支持,只能作从站
、自由口模式:由用户自定义的通信协议,用于与其他串行通信设备通信(如串行打印机等)。
3、具体实现见:
S7-200与S7-300之间的MPI通讯:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1360
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        