设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]200CPU 输出点的使用

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2896|回复: 2

[求助-西门子PLC200]200CPU 输出点的使用

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要使用cpu 224xpcn的输出点作为一个开关控制220V的交流回路,把cpu的L+和Q0.0两点接在回路中,为啥Q0.0没有输出时和有输出时回路都是通的?把这两点和回路断开时回路又是断开的。L+和Q0.0之间不是一个常开开关吗,Q0.0有输出时开关闭合,没有输出时开关断开?又或者是因为输出只能用在直流回路,在交流回路中控制失效</p>
        问题补充:
PLC为DC/DC/DC型,M点和Q点配对使用也不行,我想知道是不是晶体管输出要接一个继电器才能控制回路的通断?我的PLC并没有接电源,只是作为一个开关控制回路的闭合
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2898°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • lymingo
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:46:53 | 显示全部楼层
用DC24V中继隔离吧!不要把你的PLC输出点给干废了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:52:10 | 显示全部楼层
应该是Q点与M配对。底子薄,建议上一个培训班。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你接的负载,阻值非常小,量通断可定时通的。可以将负载断开,测量Q点的通断。
不中:可以用一个24V的继电器中转一下,然后用继电器的常开点接AC220V的负载。你的PLC不能直接驱动交流负载的!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,  你是什么类型的 PLC ?
2,L+和Q0.0之间不是一个常开开关要看你的 PLC 是不是一个继电器类型
3,M点和Q点配对使用是什么意思?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要确认如何接线,请参考西门子200手册下载地址链接:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime=
                                                      
图片说明:1,200xp的接线图  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            典型的乱接线。千万别把PLC烧了,否则得不偿失。
楼主,如果你学习的话,建议你还是先系统的学习一下理论方面的东西。否则硬件上的东西乱接线会烧点,或者烧PLC。
以下资料有接线图,还有程序讲解,建议仔细看看。
1、用户手册:
<S7-200 可编程控制器系统手册>下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1017[2].pdf
2、下述的文档是简明的中和·综合的S7-200手册:
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 21:04 , Processed in 0.242036 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表