设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]S7-200如何在OB100中添加程序

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5200|回复: 2

[求助-西门子PLC200]S7-200如何在OB100中添加程序

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 21:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
S7-200如何在OB100中添加程序?我只能找到OB1,可是找了半天找不到OB100</p>
        问题补充:
不是300,是200.我把编好的程序下载到CPU上,运行的时候发现SM0.1总是OFF的,运行不了。我上网查的时候找到一个解决办法,这个解决办法是在OB100中添加一个小程序,可是我在S7-200中找了半天找不到OB100
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5202°C
2
  • gmRFGTgf
  • 板蓝根
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 21:39:18 | 显示全部楼层
如果确认是200,则主程序无法再插入的。
换言之,200的程序结构只能是在OB1中或其它子程序中调用。也可以理解为只能有一个主程序。
题外话,就是300/400实际上也只能在主程序OB1中或其它子程序中调用的程序结构,只是如300中的OB100是初始化组织块,也需要通过OB1调用。
相应于300的OB100功能你可以在200中用特殊标志位SM0.1替代。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 22:40:11 | 显示全部楼层
你说的是300PLC吧?直接右键——插入新建对象——组织块,然后将名称改为OB100就可以了。
补充:兄弟,你确定你用的是200PLC?SM0.1是200PLC的上电初始化脉冲标志位。只有300PLC才有OB块。你从哪查的啊,论坛应该比你那靠谱点……
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            200没有ob滴,300400才有。
另外SM0.1仅在首次扫描周期时接通,你确定需要用的不是SM0.0?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、首先要注意,S7-200没有OB100,只有OB1。
2、S7-200如果进行初始化编程,可以应用系统特殊标志位SM0.1(用户扫描的第一个周期为1)。其用法是上电后用户扫描的第一个周期为1。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-200中没有OB100。初始化程序用SM0.1来处理。