做了一个s7-200与仪表MODBUS 485通讯,s7-200做主站,仪表做从站,读仪表里的一个数据,按系统手册上的通讯协议库说明做的,现在仪表给的数据寄存器地址是十进制4098,请问在通讯的库文件ADDR前应该写多少,谢谢,写4098报错。用的是MBUS_MSG,通讯口0.</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2529°C
2
  • uqaqgvc
  • 先锋攀
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-5 19:38:35 | 显示全部楼层
按照modbus地址的规则,如果是寄存器,则第一个是40001,假设你的仪表给的偏移地址是4098,则它的末端不是地址为40001+4098=44099
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        