设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]315-2dp通电无反应,无指示

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3994|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]315-2dp通电无反应,无指示

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 21:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
公司刚采购回来的,315-2dp通电无反应,无指示。测量有23V电压输入,</p>
        问题补充:
怎么识别315-2DP是正品,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3996°C
2
  • luxiabao
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 22:10:21 | 显示全部楼层
1、检查接线正负是否正确。如果错了肯定不行
2、如果接线正确,退货吧!估计是山寨的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 22:13:32 | 显示全部楼层
首先你确认这个23V的电压是正确连接到cpu的电源输入端子上(L+/M)。如果输入正确则只能判断是cpu模块故障需要送修了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 16:08 , Processed in 0.086006 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.