手上有一个CPU315-2DP、五台G150装置、ET200,带CP5611网卡的上位机装有Wincc7.0,CPU和G150做DP通讯,我想让上位机也和CPU做DP通讯,可以吗??怎么组态设置?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2353°C
2
  • rmnnphs
  • 板蓝根
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-9 21:06:10 | 显示全部楼层
完全可以的,我们在工程上已经使用了,没有什么问题。至于怎样组建网络,你可以在WINCC上创建一个通讯接口,使用Profibus 通讯,在 STEP7里创建组态Profibus 网络,就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-7-9 21:14:38 | 显示全部楼层
可以实现。
参见:WINCC与PLC的profibus-dp通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72062&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            把上位机当成自己的笔记本就可以了