设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]winccflexible 2008 sp2 初始化错误

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4214|回复: 2

[求助-wincc]winccflexible 2008 sp2 初始化错误

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
为什么我装好WINCCFLEXILBE 2008 SP2后系统提示初始化错误hmies.exe</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4216°C
2
  • CnUjVxOQ
  • 先锋攀
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:50:25 | 显示全部楼层
如何将 WinCC flexible 恢复至新安装后的初始状态?
WinCC flexible 2004/ WinCC flexible 2005/ WinCC flexible 2007:
对于 WinCC flexible 2004, WinCC flexible 2005 及 WinCC flexible 2007 的版本,您可以按以下方法重置 WinCC Flexible ES 。
关闭 WinCC flexible.
在“任务管理器中”关闭“ Hmies.exe ”及“ HmiSmartStart.exe ”进程。  
如果以下路径存在,删除其中所有内容(或者您可以事先备份所有内容)。
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataSIEMENS AGSIMATIC WinCC flexible 2007
C:Documents and SettingsUSER NAMEApplication DataSIEMENS AGSIMATIC WinCC flexible 2007
C:Documents and SettingsUSER NAMELocal SettingsApplication DataSIEMENS AGSIMATIC WinCC flexible 2007
  
启动 WinCC flexible 2007 并且创建一个新项目。
注意:
如果您将 WinCC flexible 或者操作系统安装到了不同的分区,以上路径可能会不同。
当您删除“ Temp ”文件夹中的内容时可能会出现问题,例如当文件正在被访问时。删除尽可能多的文件。
当重置后,WinCC flexible 将会需要更多的时间来完成第一次启动,因为 ES 需要完全重新初始化。
您还可以使用“ Hmies.exe -reset -new ”命令来重置 WinCC flexible 2005 及 WinCC flexible 2007 。
WinCC flexible 2008:
从 WinCC flexible 2008 版本开始,您可以在“ SIMATIC WinCC flexible 启动中心”里选择“重置 SIMATIC WinCC flexible ”。这将使 WinCC flexible 恢复到安装后的初始状态。
注意:
只有当 WinCC flexible 并未启动的情况下该菜单选项才可用。
详细内容参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/36645252
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 21:03:09 | 显示全部楼层
参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=64939&cid=1027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            安装 hotfix 或SP2后,可能无法通过运行加载器选择已经安装好的语言。解决方法:
使用附件中的工具,可以选择已安装的语言,因此它们可以再次显示在运行加载器中。
附件: WinCC_Flexible_Language_Setup.zip ( 5 KB ),下载连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22054701&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
这是一楼的链接。
这个应该是能解决问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            安装过程有没有错误提示?重新安装试试。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册