[求助-西门子PLC300/400]用S7200模块EM277 和S7300通讯成功后,EM277端DX灯亮是否正常 ...

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 19:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
通讯成功接收发送数据,就是DX灯亮着不明白,网上也查过资料,DX是从从站模式,但是我S7300是主站下面有很多个200从站的话应该是MS模式吧?求高手告知其中道理,谢谢~</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9665°C
2
  • 大飞机
  • 先锋攀
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:48:30 | 显示全部楼层
DX(Direct Data Exchange)是基于Profibus DP协议的协议,在主站轮询从站的时候,从站处理将数据发送给主站,同时还将数据发送给在STEP7中组态的其他从站。
S7-200的EM277并不支持这个功能,它的DX mode 指示灯并不是上述的那个概念,而是指示EM277处于数据交换工作模式,绿色亮是正常的指示。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 21:21:05 | 显示全部楼层
EM277只能作为从站。