设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]西门子触摸屏报警历史

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2827|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]西门子触摸屏报警历史

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 19:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子触摸屏,在历史报警里面出现的报警全部变成#这是什么问题
触摸屏的型号是MP 377 15\'\' Touch 1.0.5.0 ,2GB存储卡
请看截图</p>
        问题补充:
这是一条生产线 有几百个触摸屏。触摸屏的卡是西门子原装卡,我发现有很多触摸屏的报警历史有这样的问题。

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2829°C
2
  • zruLsWqE
  • feizi
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:53:11 | 显示全部楼层
没有遇到过但是我感觉并不是由于通讯造成的,因为这个隔了四行是有规律的,我感觉可能是你的卡有问题,西门子的屏用的存储卡最好是西门子原装的卡市面上一些卡是有问题的西门子有个手册上是这么写的,还有这种状况只是发生了这一次还是经常发生如果偶尔的话你再观察,如果经常这样的话除了换卡就是更新OS了。还有就是如果经常这样你可以将历史记录组态的HMI本身的存储器上这样再行观察。
补充:那么你用的是同一个程序?如果是不同的程序那么你打开组态看看有什么发现,看是不是有脚本在里面做了动作当然这个可能性很小,如果你确定不是卡的问题(当然你首先要试试换一下卡)那么你有源程序的话更新一下Os重新下载项目,如果不行更换屏看看,当然你要看看你的存储卡里面存储了多少数据了有多少文件,一般情况下我们用的这种存储卡是fat格式与系统我用过一个设备他存储文件过大时会出现问题最后我查是FAT文件单个文件夹好像最大支持512个文件。当然你也可以格式化后看看效果。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:57:53 | 显示全部楼层
报警全部变成#这种情况一般是没有通讯上造成的。