设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]想用MPI通讯,组态元件是315CPU-224XP-TP177A

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3290|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]想用MPI通讯,组态元件是315CPU-224XP-TP177A

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 18:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
向各位请教个问题,今天用315CPU、224XP、TP177A想组个网络,利用300作为主站(MPI地址为2),224XP(MPI地址为3),作为从站控制输出。TP177A(MPI地址为1),的输入输出与315通讯。</P>结果发现315与TP177A通讯不上。请问该如何设置?
至于用SFC67/SFC68使224与315通讯得上不还没测试。。。。

        问题补充:
请各位指导一下,看我这样配置,问题出在哪里了?

图片说明: 1,300的配置 2,TP177的设置 3,网络示意 4,200的系统块
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3292°C
2
  • urUpRstH
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:35:35 | 显示全部楼层
建议你参考 WinCC flexible 帮助 > 通讯 > SIMATIC S7 章节,从中你可以获取详细信息。
补充:200PLC处的DP头的终端电阻开关应选到OFF,300和TP177A选到ON。建议把屏的地址改为4,1一般不用。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:43:10 | 显示全部楼层
TP177A和PLC的连接,关键的设置都在屏上,PLC的端口是开放的,要是你的屏连不了CPU,就好好查一下屏里的设置。
SFC67/68的使用,看下面的文档:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1277