[求助-西门子PLC300/400]关于s7-400 CPU 通过 通讯 连接s7-300模块的问题

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-24 20:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
s7-400的cpu挂s7-300的模块…………cpu 与模块之间是不是要 写通讯程序…………</p>
        问题补充:
谁知道通讯程序怎么写
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4208°C
2
  • terkcov
  • lymingo
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-24 21:46:25 | 显示全部楼层
不需要写程序,他们之间的通讯关系通过400PLC的硬件组态来反映出来,给每个模块具体地址,并且要保证IM153上的拨码地址与硬件组态中设置的一致,下载硬件组态就可以实现了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-24 21:50:47 | 显示全部楼层
如果只是300的模块,不是cpu则不需要编写通讯程序,如挂ET200S300的模块,就直接定义就行了,如果是挂cpu站,则可根据组态的网络调用不通的通讯块程序
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、s7-400的cpu挂s7-300的模块?
要采用ET200M,即远程分布式I/O结构。见:
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M  》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127
《ET 200M 用于过程自动化的信号模块 配置手冊》下载:
[url=http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/7215812[1].pdf]http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/7215812[1].pdf[/url]
《ET 200 组态工具》下载:
http://210.51.187.41/download/docMessage.aspx?id=3386
2、cpu 与模块之间是不是要 写通讯程序?
不需特别编程,通过组态设置地址映射关系。
3、上述是采用PROFIBUS-DP总线,也可采用PROFINET总线:
《SIMATIC PROFINET IO 入门指南集》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=19290251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不需要写程序,直接400组态dp网络,dp网络下挂et200m(im153)模块,然后模块下挂300的io模块,使用默认的地址。400就可以直接读写这些地址了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:55 , Processed in 0.495201 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表