准备用WinCC通过PC Access监控S7-200里采集到现场的温度和压力。WinCC里温度显示是连接VW200、VW202……这些变量吗?可是这些变量都是*10的,我要如何处理?还有我想有个高限及低限报警,怎么做?还有第一段程序及第二段程序传送这个QB、IB是什么意思?求指教!求教程!先谢谢大家!</p>

图片说明: 1,模拟量输入一 2,QB传送,这是做什么的? 3,模拟量输入二 4,还有这个IB是干什么的啊?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3452°C
2
  • 毕村内富
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 18:19:53 | 显示全部楼层
1、可是这些变量都是*10的,我要如何处理?
、这可能是为了显示精度,在WINCC中应用显示的格式设置即可显示正常的温度值,或:
、采用的温度值除以10就是实际温度值,在PLC中或WinCC中编程。在PLC中编程除以10较方便。或:
、将程序中的那个K值写为1.0,试试。
2、有个高限及低限报警,怎么做?
、在WinCC中做。用“报警记录”中的-工具--附加项-模拟量报警,可以直接组态。
、或应用脚本编程。
3、第一段程序及第二段程序传送这个QB、IB是什么意思?
从程序的指令功能来看:
、将对应的VB中的内容输出到QB,可能是统一进行输出。
、将对应的IB中的内容输入到IB中,可能是保存输入状态。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 18:38:23 | 显示全部楼层
本身热电偶或热电阻模块的温度数据单位为0.1度,也就是成十的,之后在wincc里处理也行
比如参数校正里0-100对应1-10
2、QB、IB,就是输出、输入,Q0.0-Q0.7 即为QB0.0,同样IB0.0 就是i0.0-i0.7
这样传送数据,比一个个的传简洁,减少通讯时间