在线修改FC功能里面的报警限值后,要下载到plc里面才有效果吗?</p>
        问题补充:
在线模式下的FC功能能打开并修改吗?修改后是不是就不用下载了啊。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3952°C
2
  • 朗青
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 18:38:22 | 显示全部楼层
如果报警限使用的是地址,那么只要修改地址的数就可以了,不需要下载程序;如果报警限是常数,那么就要下载程序了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 18:48:22 | 显示全部楼层
程序是plc执行的,不下载的话,plc里面的程序还是原样,你说能有效果吗
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果它是常数要下载,存储区的值不用,单独下载块等同于运行中写入也很方便!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是的,修改后必须对FC重新编译存盘、下载才有效果。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你修改的是离线程序的话,修改好后进行保存编译,无误后要下载到PLC中。因为你改的程序是你电脑中的,所以要下载到PLC中才可以执行控制。