设P1070(0)=755(0) P0756(0)=1这组参数是不是说3,4号端子0路模拟量输入为主设定值,输入信号为2到10伏,G120能同时设置两路为主设定值吗?R0755(0)R0755(1)是不是分别对应3,4号和10,11号两组模拟量输入端子,还是,是设置这两组端子的源</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3579°C
1
  • hsqnslr
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 19:04:36 | 显示全部楼层
1、是说3,4号端子0路模拟量输入为主设定值,输入信号为0到10伏。

2、不能同时设置两路为主设定值。

3、是分别对应3、4号和10、11号两组模拟量输入端子。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        