如题,三台 RS422 的设备。与 S7300 的 CP340 串口模块连接。组态读取都没问题,但是设备会不定时通讯中断。将这三台设备重启后可恢复正常。
现场温度零下30度左右。设备自带加热,工作温度可达零下40度。
请问哪些问题会引起这种通讯中断的现象?</p>
        问题补充:
传感器是工作在低温,PLC和CP340都是工作在常温的。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2658°C
2
  • 小小女t
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:48:04 | 显示全部楼层
首先你要确保传感器在此温度下是否可以正常工作,咨询传感器厂家。PLC的故障温度阿鸣老师已经给出了。
还有就是不知道你的程序是怎样写的,最好使用轮询方式分别对3个设备进行通讯。
转载:也可以通过以下方法诊断通信模块的故障:
1、通过通信模块的显示元件(LED指示灯),包括SF、TXD、RXD等;
2、通过通信功能块的STATUS输出进行诊断,功能块返回信息会给出作业执行过程中的错误信息;
3、通过通信模块的诊断缓冲区进行诊断,相关的事件都会记录到诊断缓冲区中;
4、通过诊断报警进行诊断,可以设置诊断中断并读取诊断信息;
详细的诊断方法请参考相关模块的手册。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 21:03:50 | 显示全部楼层
1、现场温度零下30度左右。设备自带加热,工作温度可达零下40度?
首先对于这种温度环境肯定是不适合的。
S7-300 的标准型 模块:温度范围从 0℃到 60℃。
S7-300 的环境条件扩展型 模块:温度范围从 -25℃ 到 +60℃ 更强的耐受振动和污染特性。
2、问题补充:
在温度范围之外,长时间运行肯定要出问题的。