已解决问题: 331-7KF02 热电偶设置 TC-I TC-IL 区别
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3620°C
2
  • terkcov
  • 小池
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-29 17:42:54 | 显示全部楼层
如图所示:
详细请参见S7-300模块数据手册中关于7KF02模块的描述
                              
图片说明:1,模块数据手册  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-29 18:25:09 | 显示全部楼层
强烈建议7KF02只用于四线制电流输入。
如果外部是4~20mA的两线制变送器,外加一个隔离配电器;如果外部是热电偶,加隔离转换器;如果是热电阻,也加隔离转换器。
7KF02直接对外,我感觉故障率太高了,还是加个隔离吧,这样将来可维护性好得多。