可以在柜子上加个旋钮“一用二备/二用一备”。启动时根据旋钮判断启哪台泵。
判断故障可以通过变频、软启、热继电器的输出点。如果出现上述信号程序自动启另一台泵的话应该有延时。关闭不需要延时。
个人认为某台泵出现故障后控制柜发出报警信号,然后由操作人员手动切换另一台泵比较合理。
以上是个人观点,供参考。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-31 18:20:23 | 显示全部楼层
一用一备,就是设一个主泵,一个辅泵,平时主泵工作,故障时切换到辅泵。
判断故障的依据是变频器或软启动器的故障输出点,或热继电器的过热输出点。若用plc,则这些输出点输入plc的i点,plc根据故障点切断变频器、软启动或接触器,再接通备用泵的启动回路。这就是编程的思路。
主泵故障启动备用泵时,需要先切断故障泵,然后再启动辅泵,所以无须延时。这个要与水压不足增泵的情况区分开来,因为主泵故障是一定要停掉的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以主泵的故障点来切除断开主泵,接通辅泵工作,这在PLC程序中很好实现。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们习惯每台泵设有远程(PLC)和机旁(手动)操作,远程操作时设有投入(联锁)和备用(解锁),启动按钮和停止按钮,过流故障等输入状态,及泵运行和泵停止输出,过流故障通常做为切换条件。同时泵的出口会有带开到位和关到位的电动阀控制,也是在此类似的控制基础上进行。
楼主可以参考一下我以前回答过的类似问题《4台水泵的联锁启动》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=87994&cid=1029
部分程序请参考上传图片,只不过那不是S7-200的PLC,是S7-300的PLC。
                                                      
图片说明:1,四台泵的控制  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            最好是:
1:A,B泵互为备用,
2:以主泵的故障点(以电机启动中,运行消失)作为备用泵的瞬时启动条件(只执行一个周期),同时关闭主泵。
3:A,B泵启动互锁。
4:可在启动按钮中增加主泵,副泵的选择条件(点击A泵启动,则A泵为主,B泵为备用),这样设备就完全自动的互相切换了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一个主泵,一个辅泵。
     主泵启动运行,若主泵出现故障,可以用控制主泵输出的Q点的下降沿来作为辅泵启动的条件。还可以用接触器,热继电器的辅助触点来作为辅泵启动的条件。
     两个泵的启动按钮, Q输出点,接触器,热继电器的辅助触点也可以用来主泵,辅泵的互锁条件。
     如果泵的功率大可以用星型--三角形启动,或者变频器启动。功率小直接启动。不用延时启动,或者延时关闭的。

升级  60%

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-12-22 21:36
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-22 21:49:35 | 显示全部楼层
    本人正在为两用一备发愁
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-6 10:46 , Processed in 0.143948 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表