[求助-西门子PLC300/400] s7-300cpu317cpu出现故障

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: s7-300cpu317cpu出现故障
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3108°C
2
  • uqaqgvc
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 18:39:31 | 显示全部楼层
你把现场实际的故障信息发上来呀!这样怎么能看出来呢?很大的可能就是屏蔽不好,干扰造成的。
比如两年后你增加了大的电器设备,他能产生强电磁干扰信号。具体原因还是要看诊断信息的,不是瞎猜能解决的,谁也不了解你的现场情况,是猜不出来的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 19:03:25 | 显示全部楼层
你仿真运行试试能不能出现故障,如果可以的话,直接进入诊断缓冲区查看。
在现场的话,先用编程电缆和电脑连接好,等出现故障时进入诊断缓冲区,PLC---Diagnostic/Setting----Module Information,查看故障原因,这样才能根本解决问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查电源接线是否松动,电源是否稳定(建议用UPS)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            OB80-88都需要下载的(CPU不支持的不算)。缓冲区不是万能的,但是绝对能起到参考作用,不如发上来试试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            将OB85下到你的程序里,试试看。你可以把程序发到我的邮箱,我帮你看看wqhhjjy@163.com
注:打开你的硬件组态--------双击CPU------查看诊断
      打开你的硬件组态---------点击保存和编译查看错误信息