设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] 用电脑在线监控plc317-2dp时,有的FC模 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3028|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] 用电脑在线监控plc317-2dp时,有的FC模 ...

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 用电脑在线监控plc317-2dp时,有的FC模块没有反应
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3030°C
2
  • 板蓝根
  • 先锋攀
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 19:06:24 | 显示全部楼层
没有绿色的监控运行条,只能说明该函数(FC)此时没有被调用,数据参考--显示(程序结构)可以查看到该FC需要如何运行的条件。如被FB1所调用。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 19:42:25 | 显示全部楼层
这现象是因为你监控的那个FC块没有被OB1主程序调用,在线监控时程序没有被执行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            说明那个块没有被调用。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★