已解决问题: S7-300PLC 与PNP/NPN接近开关
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4671°C
2
  • sm0769t
  • 毕村内富
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-16 20:17:20 | 显示全部楼层
PLC的输入、输出源型、漏型接线的区别
源型、漏型是指直流输入/输出型PLC而言,针对于PLC的是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。
或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效。
源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负。
1)输入源型时,连接PNP型;漏型时,连接NPN型。这里指三线制接近开关的选择,选择两线制的就没有问题。
2)这个只能是外部继电器A1连接在电源正(L+)还是连接到输出端子的区别。我个人的理解是对于输出端子而言,这个电流是流出还是流入的区别。
3)需要L+的连接。
4)西门子源型输入的连接PNP型接近开关。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-16 20:30:26 | 显示全部楼层
无论源型还是漏型,建议你通过继电器中转一下。这样与现场隔离保护控制系统。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.PNP,NPN接近开关电源使用PLC输入模块使用的DC24V,这样就使用接近开关输出的线直接接入输入点就行了。
2.不同之处就是源型直接输出DC24V正极,漏型输出为DC24V负极,针对源型继电器线圈就直通负极,漏型就直通正极。
3源型输入对应PNP输入时,.模块上的L+都是要接的,这是模块的电源。漏型对于PNP输入是不能直接输入的,需要使用中间继电器来转换,使用中间继电器触点来输入的。
4.对自带是PNP输入的。
我做了一个测试模块没有接L+使用正常,怎么回事???源型模块,pnp接近开关(棕接pos307 L+,蓝接pos307 M,黑接源型模块输入点)
原因就是你实际已经使用了L+,因为棕接pos307 L+,蓝接pos307 M,黑接源型模块输入点,因为是使用的PNP接近开关正极输出啊,就会输出pos307 L+,而pos307 L+是给模块的电源正极就是L+,所以正常啊,
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-11-3 07:34 , Processed in 0.305725 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表