已解决问题: 400H系统如果不使用西门子专用网卡,可以建冗余通讯么
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3690°C
2
  • lymingo
  • vgocaxg
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 18:32:42 | 显示全部楼层
不用专用网卡就不能建立容错链接?
明确地将必须应用西门子专用网卡。见:
1、在冗余PLC发生切换时,能够自主的跟随切换到另一个CPU上。在这种情况下,必须要使用CP1613网卡。使用别的型号网卡均不能替换。
2、参考:
如何使用SIMATIC NET PC软件在工业以太网中为SIMATIC NET OPC服务器配置容错的S7连接?
在这个例子中,通过一块CP1613卡,在以太网上建立SIMATIC NET OPC server到S7-400H的S7 通信,这需要S7-400H系统的配置和网络连接。
注意:
除了CP1613 (6GK1161-3AA00), CP1613 A2 (6GK1161-3AA01) 和CP1623 (6GK1162-3AA00)冗余S7连接是可以的。如果你使用了一块CP1613 A2或者CP1623 ,那么在STEP7硬件配置中这些硬件必须用CP1613来组态,在这个例子中,使用标准的网卡是不可能的。
详见,连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?aktprim=0&lang=zh&referer=%2fCN%2f&func=cslib.csinfo&siteid=cseus&load=treecontent&groupid=18886882&extranet=standard&viewreg=CN&nodeid0=10806083&objaction=csview
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 18:52:11 | 显示全部楼层
你需要用cp16x3的网卡,普通网卡无法实现冗余容错链接,你可以自己手动编程实现,速度比较慢。

你用400H做软冗余???400H本身就是硬件冗余的呀!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 01:21 , Processed in 0.373539 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表