已解决问题: 触摸屏显示数据全是#号,plc的SF红灯和STOP黄灯都亮了,请问这是不是CPU坏了啊?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3940°C
2
  • zruLsWqE
  • 小小女t
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 18:35:41 | 显示全部楼层
1、可能是CPU有硬件故障。
如果程序有备用,你可以将CPU程序全清后再看看CPU是什么状态。如果还是SF红灯和STOP黄灯都亮了,是CPU有硬件故障。
2、问题补充:
如果STOP黄灯按一定频率慢闪烁,这是表明MMC卡需要被动格式化。
如果STOP黄灯是快闪,无法建立连接,可能是CPU有硬件故障。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 18:38:07 | 显示全部楼层
可能由如下几个原因造成——
1,数据格式不正确,两边的数据格式不匹配;
2,超出数据显示范围显示会变成####?,可以重新设置显示长度来尝试;
3,变量连接有问题,导致变量没有连接上。

另外,转载一下专家的意见——

1 、检查通讯参数设置,?通讯地址及波特率。
2 、检查电缆及接口。
3 、在面板项目中添加报警视图控件,看是否有报警信息。
4 、检查变量地址,数据类型及上下限。
                        ——置评专家:西门子人机界面产品支持?2012-12-26  09:48:18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            既然上午可以正常运行,到下午就不能使用,那就是组态没有问题,应该是通讯不行了。
6es751-8ab00是以太网接口,既然现在无法ping通,就使用“编辑以太网节点”重新对PLC分配ip地址,这时需要与pc在同一个网段。
与PLC连接时,注意查看PG/PC 接口里的通讯方式是否为以太网。
补充:建议有条件的话还是更换CPU和MMC卡,这样能快速确定并解决问题了。现场有其他型号的PLC也可以,修改组态后确定到底是哪里出现故障了。