设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] 变频器报F082故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3940|回复: 2

[求助-西门子传动技术] 变频器报F082故障

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 20:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 变频器报F082故障
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3942°C
2
  • 凯文
  • hsqnslr
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 21:30:26 | 显示全部楼层
F082是通讯故障报警。

报警内容:在设定的时间内,没有收到过程数据。

建议:
1、先查看r949.1参数 TB/CB板通讯故障值,r949.2 外加CB板通讯故障值。
2、屏蔽接地很关键,我看到过的几个项目都是这个原因造成的。只要将屏蔽层接好,再将波特率降低一点,就可能解决问题。
3、DP接头的终端电阻要打到ON状态。
4、检查参数P722的设定情况。
5、更换TB/CB板。
6、改善通讯电缆的走线情况,避免与变频器、变压器平行走线。注意动力电缆和通讯电缆的分开布线。
7、这个故障,很多时候都是由电磁干扰造成。而干扰又是难以目测的东西,所以需要你根据实际情况进行分析处理。
8、实在不行的话,干脆设置参数 P722=0,将F082屏蔽掉算了。

另外,你还可以参考一下——

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=92426&cid=1040
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44804&cid=1040
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.asp?Q_id=45248&cid=1040
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=51107&cid=1040
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 21:38:57 | 显示全部楼层
像这样回顾答问题非常好,有方法有依据
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★