用RLO边沿指令P梯形图如图片所示用M0.0,当间断性触发驱动条件时M0.0,M0.1,M0.2,M0.3,M0.4,M0.5都有不同的跳变,这样的话使用M0.0的话后面几个位地址都不能用了,RLO正负P和N怎样正确使用啊?POS和NEG我试过也是一样的情况,求大侠指点。</p>

图片说明: 1,POS 2,RLO边沿指令
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3050°C
2
  • lymingo
  • 先锋攀
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 19:57:15 | 显示全部楼层
首先POS指令不能使用I1.0输入点,应该使用M点,并且M点在程序是不能再次使用。
如你RLO指令图片,当你的M0.0每接通一次时,MW4数值都会加1,只在M0.0由0变为1的瞬间程序执行一次。下降沿N由1变为0的瞬间程序执行一次。
你所说的其他点有变化,这要你查看程序中这些点是这样使用的,正常使用时不会出现这种情况的,应该是你的程序问题。或者MB0是时钟脉冲。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:02:33 | 显示全部楼层
首先在上升(下降)沿上赋值,这个值是整个程序中是唯一的。
当激活沿时,本扫描周期有效,这是使用沿的基本常识。
上升沿是指触点接通的那个周期有效
下降沿是值触点断开的那个周期有效
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            正常情况下不会影响其它位的,看看其它地方有没有使用这些位
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不知道你要问什么问题?
p,n是一样的用法
A M0.0
FP M0.1
=M0.2
A M0.2
..........
*滑块验证: