想用mm440拖动水泵 做一个恒压供水系统,那么必须用pid算法吗,有没有更加直接简单的方案</p>
        问题补充:
据说 mm440集成有这种功能,能否详细些
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3118°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:13:52 | 显示全部楼层
就直接调用一个一个西门子做好的pid功能块就完了还不够简单吗?你还要多简单的?
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:16:45 | 显示全部楼层
mm440自带有PID 控制功能,可以用于恒压供水场合。

现有现成的实例可供你参考,你可以好好看看——

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=108204&cid=1050

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=95940&cid=1039
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没比PID更合适了,变频器自带就有。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            MM440变频器自带PID控制器功能,需要将压力传感器反馈连接到模拟量输入通道,设置好模拟量相关参数后设置如下PID参数即可轻松实现恒压供水:
P2200=1,使能PID控制器
P2253=2250,由面板给定压力值,在P2240里设置默认压力设定值
P2264=755.0,压力传感器反馈信号由模拟量输入通道1接入(3、4端子)
P2280=0.1-1,比例系数不宜太大,否则容易振荡,报过压、过流等故障
P2285=10-20,积分时间常数不宜太小,否则同样容易振荡
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我认为恒压供水系统 没必要做的那么精细吧用4-20mA压力变送器控制就很轻松的,我们的消防水就是这么设计的挺实用的,一台常运行泵一台变频器控制泵。