[求助-西门子PLC300/400] s7-300诊断区 读取错误与写入错误意思 ...

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 18:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我这边诊断区事件 80 / 500: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 612
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
16:42:51.197 1994-07-02
(编码: 16# 2943 017A 0020 0264 0000 0000)</P>事件 58 / 500: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 600
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
16:49:43.556 1994-07-02
(编码: 16# 2942 017A 0020 0258 0000 0000)
有模拟量有IO读取时发生错误 也有写入时发生错误,写入和读取分别是什么意思

        问题补充:
不定时的PLC报这种错误 有时地址也不一样,会导致CPU自动打到stop,手动复位一下又能用。也有这样的报错事件 1 / 500: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 9
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8185
DP 主站的逻辑基址: 2043
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:08:30.548 1994-07-08
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FB 1FF9 0109)
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
19429°C
2
  • 大飞机
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:58:14 | 显示全部楼层
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   612
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   600
原因:
1、访问的地址不存在
2、访问的地址超出硬件设置的映像存储区
3、访问的硬件没有正常连接
4、看你的cpu是否有总线通讯故障 ,此相关地址的硬件通过什么方式与cpu连接,请重点检查通讯的参数设置 通讯街头的连接  硬件的组态参数
问题补充:
与你的dp地址为9的从站有关系。
主要还是总线通讯故障导致的!
如果设备运转很多年了,考虑更换你的dp通讯接头和电缆!
或是降低通讯波特率。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 20:27:02 | 显示全部楼层
检查使用的pqw612和pqw600等的地址以及硬件是否正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、PQW612及PIW600地址没有定义或与实际硬件不符。
2、机架故障:
当检测到机架故障时,操作系统会调用OB86中断功能块。原因例如:
、报告机架故障(例如: IM丢失或IM故障已及连接电缆中断)。
、分布式机架上的电源故障。
、对于PROFIBUS-DP主从系统中,DP从站发生故障。
摘自西门子官网:
http://support.automation.siemens.com/CN/adsearch/resultset.aspx?region=CN&lang=zh&netmode=internet&ui=MTg4ODY4ODMA&term=27207727PCAccessV1.0&ID=18902462&ehbid=18902462
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:为什么会出现“I/O访问错误”和“区域长度错误”
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6041&loginID=&srno=&sendtime=
下载看看官网的描述。
补充:检查从站的连接,应该是通讯中断了。查看通讯电缆及接头,还有看看是不是有干扰。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 00:16 , Processed in 0.488112 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表