设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] 有没有哪款CPU可以同时作为主站和从站 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3311|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] 有没有哪款CPU可以同时作为主站和从站 ...

[复制链接]

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 18:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现有一个项目为三方合作,比如我方为乙方,其余两方为甲丙方,甲方有一个cpu315的PLC作为主站给我方的PLC发送一个条形码序列号,我方PLC需作为从站接收,然后我方PLC再作为主站把此条码序列号发给丙方压机驱动器,所以此过程中,我方PLC做从站的同时还要做主站。现有两套方案不知道是否可行:1.选一款带两个DP接口的CPU。2.我方增加一个触摸屏,触摸屏用Profibus DP的方式接收甲方发来的条码序列号,然后触摸屏再将序列号用串口或者以太网方式发送给我方PLC,我方PLC再作为主站发送给丙方的压机驱动器。</p>
        问题补充:
甲方的PLC因技术协议要求必须采取Profibus DP的方式发送条码,所以我方只能用DP的方式来接收。还有让甲方PLC作为主站,我方和丙方都作为从站之前也考虑过,但是甲方PLC有自己的用途必须保持独立性,不能讲之作为中转。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3313°C
2
  • 小小女t
  • terkcov
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:27:37 | 显示全部楼层
不是这样理解这个问题的,这个系统只需要一个主站(甲方),然后你和压机驱动器方都做从站,利用和主站作数据交换就可以了。
通讯原理:主站发条形码数据给你,你做成数据计算、判断后给主站,再由主站给压机驱动器做驱动输出。
对于cpu要求,如果本系统有扩展机架的可以通过DP通讯模块连接到DP网络,如果本系统不需要扩展机架的,直接采用带dp口的cpu就可以了。
补充问题回复:
你的担心是多余的,主站仍然按原设计思路做它自己的工作,只是增加了数据的接受与发送工作。
你可以建议主站(甲方)专门建立一个通讯功能(功能块),将一些数据交换都在此进行,便于通讯编辑和数据归类。
最关键的是这样的工程需要三方协调好才能实现。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:31:06 | 显示全部楼层
甲方发送的数据,你和丙方都接收不就可以了吗。甲方为主站,你和丙方为从站,直接使用S7通讯建立连接。当然你也可以根据甲方的通讯方式,用MS主从,在甲方的DP总线下挂你和丙方的PLC来组态。
当然也可以像你说的增加一个DP接口,但这么做有点多余。
参见:S7-300如何通过GSD文件实现PROFIBUS DP主从通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=4086
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            甲方PLC与乙方PLC可以通过S7通讯传输数据,不用建立主从站
S7连接也可选用DP方式通讯,之后乙方丙方可做主从
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当我方用从主站用315的dp口,当用从站时用CP342-5模块
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 21:14 , Processed in 0.083969 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表