[求助-西门子PLC200] 200PLC 组态王 通讯问题

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一台电脑运行组态王,3套200PLC,不在一起 .采用485总线组网方式,PPI协议,波特率9600。因距离较远,采用光纤连接。通讯链路:电脑(组态王)--直接-->cpu1--光纤-->cpu2--光纤-->cpu3。</P>上述方式能够完成通讯,毋庸置疑!
出现问题:通讯不是很可靠,速度较慢。
个人分析:因PPI通讯协议要求通讯距离50米以内可靠,其对通讯的时延要求苛刻,因此PPI通讯不适宜远距离,即使使用了光纤!建议使用MODBUS通讯,但200使用MODBUS编程较麻烦!
请问:本人分析的是否正确?真正的原因是什么?

        问题补充:
波特率越高,传输的距离越近!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3107°C
2
  • gaibar_dd
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:47:09 | 显示全部楼层
可以考虑用SMART200自带以太网口,距离超过100就加交换机,S7 200加以太网模块太贵了,而且你用SMART200可以直接把200的程序移植过来即可,200PLC用到别的项目又不会浪费。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:52:35 | 显示全部楼层
1、使用MODBUS不是很麻烦,在PLC在组态一功能块即可
2、你可以在每台PLC出口线处加中继器
3、你可以把通讯速率变为19200
4、组态王本身的数据采集就是比较慢。
希望我的回答能给你带来帮助,祝君好运
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换成以太网加光纤吧!做项目这点成本加上去性价比还是划得来的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个还是第一次遇到,你打电话问一下西门子公司的技术人员吧
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PPI本来就不快,你再加上组态王上位机延时,那就显得更慢了。
以你目前的现状:1.三个PLC之间PPI通讯,可以考虑更高的波特率;2.组态王与CPU1之间也同样设置较高波特率试试。