请问OB82 和 OB86有什么区别,我的一个工程里这两个组织块都用上了 里面写的内容也都一样,程序中的L20.0 和L20.4是什么用途?
A "m_null"
= L 20.0
BLD 103
A "m_impuls_stoerung_quitt"
= L 20.4
BLD 103
CALL "FB_DP_DIAG_INTEGR" , "DB_SIEM_DP_DIAG_DETAIL"
DP_MASTERSYSTEM :=1
EXTERNAL_DP_INTERFACE:=L20.0
MANUAL_MODE :=
SINGLE_STEP_SLAVE :=
SINGLE_STEP_ERROR :=
RESET :=L20.4
SINGLE_DIAG :=
SINGLE_DIAG_ADR :=
ALL_DP_SLAVES_OK :=
SUM_SLAVES_DIAG :=
SLAVE_ADR :=
SLAVE_STATE :=
SLAVE_IDENT_NO :=
ERROR_NO :=
ERROR_TYPE :=
MODULE_NO :=
MODULE_STATE :=
CHANNEL_NO :=
CHANNEL_TYPE :=
CHANNEL_ERROR_CODE :=
CHANNEL_ERROR_INFO_1 :=
CHANNEL_ERROR_INFO_2 :=
DIAG_COUNTER :=
DIAG_OVERFLOW :=
BUSY :=
NOP 0</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4964°C
1
  • 板蓝根
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 19:37:17 | 显示全部楼层
L20.0和L20.4是变量缓存区的地址,L20.0是外部DP bus 的故障信号,L20.4是确认L20.0这个故障的信号。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        